수험생님 안녕하세요? 질문에 답변드립니다.
1. 총 부하용량을 구하는 것이므로 룸에어컨까지 더합니다.
교재에서도 룸에어컨 용량 1.5kW를 더해 계산했습니다.
2. 220V인 경우 냉방기기, 취사용기기는 3kW 이상이어야 전용 분기회로를 따로 합니다.
룸에어컨이 1.5kW로 제시되어 있으므로 전용 분기회로를 설치하지 않으며
다른 부하들과 함께 계산하여 15A 3개 분기회로가 나온 것입니다.
수험생님이 쓰신 내용과 상이한 내용들이 있어
교재 내용을 확인해보시는 것이 좋을 듯 합니다.
수험생님의 건승을 기원합니다.