메인메뉴로 이동 본문으로 이동

컨텐츠 내용

  1. 고객센터
  2. Q&A

Q&A

Q&A 조회 페이지
수변전 필수문제 17번 (2) 계산에 대하여(교제 207쪽) 질문 류*희 / 2021.10.10

========================================

* 문의 시 아래 내용을 작성해주세요.

사용 중인 운영체제 및 버전 : 

사용 중인 브라우저 및 버전 : 

오류가 나는 과정 및 차시 : 

========================================

문의내용 : 교제의 풀이에서 STr변압기 용량계산식에 Tr1, Tr2,  Tr3의 각각의 부등률이 적용된 값이므로

또 일괄적으로 상호 부등률을 적용했는데~~

저의 계산식은 (4000*0.8+3000*0.84+6000*0.92) / 0.9*1.3 = 9606.8376[kvA] 로 계산해서 선정값은 10000[kvA]로 했습니다.

결과는 같지만 이렇게 계산해야 되는 것이 아닌가 싶습니다. 혹시 저의 계산식이 틀리다면 이유를 알고 싶습니다.

빠른 고견을 부탁드립니다. 감사합니다^^

QNA
답변 상태 답변완료
담당자 김민혁 답변일 2021.10.12
답변내용

수험생님 안녕하세요?

수험생님의 방법대로 (1)번에서 선정한 용량을 기준으로 계산하셔도 됩니다.

수험생님의 건승을 기원합니다.