- 과년도 문제 중에 2015년 3회 09번 문제 문의드립니다.
- 김*훈 / 2021.03.10
========================================
* 문의 시 아래 내용을 작성해주세요.
사용 중인 운영체제 및 버전 :
사용 중인 브라우저 및 버전 :
오류가 나는 과정 및 차시 :
========================================
문의내용 :
문의내용 : 과년도 문제 중에 2015년 3회 09번 문제 문의드립니다.
문제9. 어떤 공장의 전기설비로 역률 0.8, 용량 200[kVA]인 3상 유도부하가 사용되고 있다. 이 부하에 병렬로 전력용 콘덴서를 설치하여 합성 역률을 0.95로 개선할 경우 다음 각 물음에 답하시오.
(1) 전력용 콘덴서의 용량은 몇 [kVA]가 필요한가?
200×0.8에서 0.8은 무엇인가요?
첨부파일

수험생님 안녕하세요?
전력용 콘덴서 용량 P(tanθ1-tanθ2)에서 P는 개선 전 유효전력[kW]입니다.
문제에서 제시된 용량이 피상전력[kVA]이므로
역률 0.8을 곱해 유효전력[kW]로 변환시킨 것입니다.
수험생님의 건승을 기원합니다.