  • 산업안전기사 개정사항 미반영
  • 정*석 / 2022.04.21

산업안전기사 실기 

산업안전보건기준에관한규칙

제304조 저압 직류 750V 교류600V 로 개정사항 미반영 되었고

기출문제 풀이도 개정사항  미반영 상태를 그대로 방송되고 있는데 이거보고  탈락되면 너무 억울할것 같네요

오류 있는것 찾아서 바로 잡아야  하지  않을까요

답변완료정*수 │ 2022.04.22

지적 감사합니다.

저압은 직류 1500V이하

          교류1000V이하 입니다.

수정을 하지 못한점 용서를 바랍니다.


기타내용 건설부분

굴착면기울기 풍화암1:0.8이 1:1.0으로

                  연 암1:0.5가 1:1.0으로

                  경암1:0.3이 1:0.5로 개정이 되었습니다.