- 건축기사 실기 시공관련 질문좀 드립니다.
- 김*욱 / 2024.10.21
========================================
* 문의 시 아래 내용을 작성해주세요.
사용 중인 운영체제 및 버전 : 윈도우
사용 중인 브라우저 및 버전 : 윈도우
오류가 나는 과정 및 차시 : 오류상황업음
========================================
문의내용 :
한솔교수님들 덕분에 강의 열심히 듣고 실기시험 준비하는 비전공 수험생입니다.
질문조 드리겠습니다.
1. 철콘공사에서 철근이음을 하는 방법 중 가스압접으로 이음을 할 수 없는 경우중에...직경차이 6mm "이상?초과?" 시...중에 어느것이 맞는건지요? 공부하다가 교재에서말고 인터넷에서 검색해보니 "이상"이라고 표현한 곳을 두군데 이상 본거같아서...어느것이 맞는지 확인 부탁좀 드립니다.
2. 인트랩트 에어의 정의를 1. 콘크리트 "비빔시 함유"되는 1~2% 불균질 공기...라는 곳도 있고....2. 일반콘크리트에 "자연적으로 형성되는" 1~2%의 부정형 기포...라는 곳도 있는데 어느것이 맞는건가요?
날씨가 추워지는데 감기 조심하시고 항상 건강 챙기시기를 기원합니다.
답변입니다:
1)첫번째 규정을 처음에 교과서에 써놓은 것도 저고요,,,수정한 것도 접니다..관련 규정이 6mm 이상에서 초과로 개정이 되었습니다,,참고하세요../6mm 초과가 맞구요,6mm이하라고 써놓은 책은 내책 따라서 6mm이하로 했다가 수정을 안한 검니다..
2)부정형이면서, 불균질이니까 둘다 표현하셔도 되구요,,부정형 기포,혹은 불균질 기포라고 표현하셔도 됩니다.../ *거기에 비해서 AE제를 넣어서 비빔한 콘크리트에 들어가는 기포는 모양도 거의 일정하고, 또한 기포의 혼합상태도 아주 균질하게 분포가 됩니다,,,참고하세요..